Российский химико-аналитический портал  химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов  
карта портала ::: расширенный поиск              
 


ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ...
  4. Химический форум | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск

Форум химиков-аналитиков, аналитическая химия и химический анализ.

Расход воздуха для вытяжного шкафа >>>

  Ответов в этой теме: 11
  Страница: 1 2
  «« назад || далее »»

[ Ответ на тему ]


Автор Тема: Расход воздуха для вытяжного шкафа
_Marina_
Пользователь
Ранг: 3

25.01.2010 // 10:06:47     
Поскажите пожалуйста какой расход воздуха (м3/час) для вытяжного шкафа? Он зависит от марки шкафа? А есть какое-то стандартное среднее значение?
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
NORDA
Пользователь
Ранг: 54


25.01.2010 // 11:07:36     
мне кажется что производительность вытяжнго шкафа зависит от компрессора который в нем и от сечения трубы. видимо нужно посмотреть характеристики шкафов и компрессоров для них.
Викторин
Пользователь
Ранг: 2720


25.01.2010 // 14:49:00     

_Marina_ пишет:
Поскажите пожалуйста какой расход воздуха (м3/час) для вытяжного шкафа? Он зависит от марки шкафа? А есть какое-то стандартное среднее значение?
Вот для примера выдержка:
Шкаф вытяжной Шкафы вытяжные лабораторные предназначены для защиты оператора и окружающей среды при работе с химически вредными веществами. В верхней части вытяжного шкафа устанавливается вентилятор или фланец (диаметром 200 мм) для подключения к центральной вытяжной системе. Шкаф вытяжной может быть укомплектован вентилятором производительностью от 600 до 900 м3/час.
_Marina_
Пользователь
Ранг: 3


26.01.2010 // 4:14:53     
Спасибо. Дело в том что в помещении будет стоять несколько вытяжных шкафов, 3-5, и в зависимости от объема работ, возможно что будут работать сразу все, тогда если брать расход 1000 м3/час, получается там такая вытяжка, что дверь в помещение с трудом будет открываться....
NORDA
Пользователь
Ранг: 54


26.01.2010 // 7:09:19     
ну приточку может тогда поставить?
а так - у нас в коридоре дверь с трудом открывается когда тяги включены в нескольких лабах.
varban
VIP Member
Ранг: 8699


26.01.2010 // 9:44:23     
Редактировано 2 раз(а)

А так оно и есть.
Вспоминаю родную кафедру... входную дверь мог открыть только мушшина в разцвете сил. Хрупким дэвушкам эта операция была недоступна
Все потому, что напрочь отсутствовала приточная вентиляция, а тяг было с полсотни...

И да, компрессор для тяги ставят в очччень редких случаях. Например, если по каким-то соображениям (ТБ, коррозионная активность газов) нужно использовать эжекторный отсос.
Каталог ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
Викторин
Пользователь
Ранг: 2720


26.01.2010 // 10:43:30     

NORDA пишет:
ну приточку может тогда поставить?
а так - у нас в коридоре дверь с трудом открывается когда тяги включены в нескольких лабах.

С приточкой вечная проблема. Хорошо когда она есть изначально. А так это тянуть кучу воздуховодов. Зимой нужен подогрев, соответственно лишний расход и лишние затраты горячей воды или электричества. Да и женщины капризные- лишний шум им не нравится от приточки. Так что лучше попотеть при открытии двери Да девушки хрупкие у нас- редкость- обычно не только дверь откроют но ещё вытяжной шкаф сами занесут
NORDA
Пользователь
Ранг: 54


26.01.2010 // 15:08:00     

Викторин пишет:
С приточкой вечная проблема. Хорошо когда она есть изначально. А так это тянуть кучу воздуховодов. Зимой нужен подогрев, соответственно лишний расход и лишние затраты горячей воды или электричества.

ну тут да, эт без вариантов, если с приточкой. кое где приточка необходимость, иначе не пропустят СЭСники
ekosam
Пользователь
Ранг: 352


12.03.2010 // 9:04:20     

_Marina_ пишет:
Поскажите пожалуйста какой расход воздуха (м3/час) для вытяжного шкафа? Он зависит от марки шкафа? А есть какое-то стандартное среднее значение?
Объем воздуха, удаляемого через вытяжные шкафы, следует определять по скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа (0,2м2 на метр длины шкафа) в зависимости от ПДК вредных веществ
ПДК вредных в-в, мг/м3: свыше 50 v=0,5м/с;
от 20 до 50 v=0,7м/с;
от 5 до 20 v=1,0м/с;
до 5 включительно v=1,3м/с;
Подачу приточного воздуха в помещение лаборатории следует предусматривать в размере 90% от количества воздуха, удаляемого вытяжными системами. Остальное количество подается в коридор.
Есть такой документ ВСН21-77 там всё найдете что нужно.
DSP007
VIP Member
Ранг: 2228


12.03.2010 // 12:49:39     
Если хорошо продумать рекуперацию тепла в вентканалах и подогрев воздуха - то приточка за пару зимних месяцев окупится. Кубометр горячей воды на отопление уже писят рубликов...
Hunter
Пользователь
Ранг: 107


13.03.2010 // 19:31:10     
У нас в радиохимии линейная скорость воздуха в проеме шкафа должна быть аж 1,5 м/с.

  Ответов в этой теме: 11
  Страница: 1 2
  «« назад || далее »»

Ответ на тему


ААС, ИСП-АЭС, ИСП-МС - прямые поставки в 2022 году

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU:      [ Все новости ]


ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРИИ ЛИТЕРАТУРА ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТА КАЛЕНДАРЬ ФОРУМ

Copyright © 2002-2022
«Аналитика-Мир профессионалов»

Размещение рекламы / Контакты