Неисправность Хроматографа Кристалл-2000М >>>

  Ответов в этой теме: 81
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  «« назад || далее »»

[ Ответ на тему ]


Rednux
Пользователь
Ранг: 82


15.04.2013 // 18:12:30     
Интернет проведите к тому компу - Хроматэковцы удалённо решат вашу проблему.
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Iguana
Пользователь
Ранг: 20


18.04.2013 // 8:13:10     

nipe пишет:
Выложите хроматограммы и режимы, а вообще-то сначала нужно книжки почитать...

П Р О Т О К О Л N 20

Ж.Д.: СВЕРДЛОВСКАЯ, ДИСТАНЦИЯ: Н-ТАГИЛЬСКАЯ
Подстанция...................................ЭЧЭ-534 ВЫЯ
Номер трансформатора по однолинейной схеме...Т-2 (P) T=+35 I=80A
Год ввода в эксплуатацию.....................1987
Понижающий трансформатор.....................ТДН-10000/110
Заводской номер трансформатора...............132939
Причина отбора пробы.........................Очередная
Дата отбора предыдущей пробы.................24-10-2012
Дата отбора данной пробы.....................21-03-2013
Дата анализа.................................25-03-2013
Дата постановки диагноза.....................25-03-2013
╔═══════════════════╤═══════════════════════════════════════════╗
║ │ Концентрации растворенных газов, % объем. ║
║ Газы ├────────────┬────────────┬─────────────────╢
║ │ 24-10-2012 │ 21-03-2013 │ Гран. конц. ║
╟───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────╢
║ Двуокись углерода │ 0.187436 │ 0.141605 │ 0.800 ║
║ Метан │ 0.000437 │ 0.000307 │ 0.010 ║
║ Этан │ 0.002167 │ 0.002393 │ 0.005 ║
║ Этилен │ 0.001079 │ 0.001056 │ 0.010 ║
║ Ацетилен │ 0.000000 │ 0.000000 │ 0.001 ║
║ Окись углерода │ 0.012257 │ 0.005893 │ 0.060 ║
║ Водород │ 0.000000 │ 0.236321 │ 0.010 ║
║ Кислород │ 0.000000 │ 0.000000 │ - ║
║ Азот │ 0.000000 │ 0.000000 │ - ║
║ Влагосодержание │ 0.000000 │ 0.000000 │ норма - 30 г/т ║
║ Горючие газы │ 0.015940 │ 0.245970 │ норма - 0.05 ║
╚═══════════════════╧════════════╧════════════╧═════════════════╝
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Поставить на особый контроль!
Провести анализ условий эксплуатации.
Диагноз по различным критериям:
По составу газов:
Диагноз неопределенный.
По критерию отношений:
Теpмический дефект низких температур.
Tемпература нагретой точки: 416 град. C
Новая периодичность отбора проб в днях: 10
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ ГАЗОВ БЕЗДЕФЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ: увеличе-
ние нагpузки тpансфоpматоpа; к.з. и пеpенапpяжение, доливка
маслом, бывшим в эксплуатации и содеpжащим pаствоpенные газы;
пеpегpевы из-за дефектов системы охлаждения (повpеждение двигате-
ля обдува, масляного насоса); пеpегpев масла теплоэлектpонагpева-
телями пpи его обpаботке в дегазационных и дpугих установках;
выделение газов, поглощенных пpи пpедшествующем повpеждении.

Анализ проводил:

Протокол утвердил:

Дата:

Iguana
Пользователь
Ранг: 20


18.04.2013 // 8:14:36     

nipe пишет:
Выложите хроматограммы и режимы, а вообще-то сначала нужно книжки почитать...

П Р О Т О К О Л N 20

Ж.Д.: СВЕРДЛОВСКАЯ, ДИСТАНЦИЯ: Н-ТАГИЛЬСКАЯ
Подстанция...................................ЭЧЭ-534 ВЫЯ
Номер трансформатора по однолинейной схеме...Т-2 (P) T=+35 I=80A
Год ввода в эксплуатацию.....................1987
Понижающий трансформатор.....................ТДН-10000/110
Заводской номер трансформатора...............132939
Причина отбора пробы.........................Очередная
Дата отбора предыдущей пробы.................24-10-2012
Дата отбора данной пробы.....................21-03-2013
Дата анализа.................................25-03-2013
Дата постановки диагноза.....................25-03-2013
╔═══════════════════╤═══════════════════════════════════════════╗
║ │ Концентрации растворенных газов, % объем. ║
║ Газы ├────────────┬────────────┬─────────────────╢
║ │ 24-10-2012 │ 21-03-2013 │ Гран. конц. ║
╟───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────╢
║ Двуокись углерода │ 0.187436 │ 0.141605 │ 0.800 ║
║ Метан │ 0.000437 │ 0.000307 │ 0.010 ║
║ Этан │ 0.002167 │ 0.002393 │ 0.005 ║
║ Этилен │ 0.001079 │ 0.001056 │ 0.010 ║
║ Ацетилен │ 0.000000 │ 0.000000 │ 0.001 ║
║ Окись углерода │ 0.012257 │ 0.005893 │ 0.060 ║
║ Водород │ 0.000000 │ 0.236321 │ 0.010 ║
║ Кислород │ 0.000000 │ 0.000000 │ - ║
║ Азот │ 0.000000 │ 0.000000 │ - ║
║ Влагосодержание │ 0.000000 │ 0.000000 │ норма - 30 г/т ║
║ Горючие газы │ 0.015940 │ 0.245970 │ норма - 0.05 ║
╚═══════════════════╧════════════╧════════════╧═════════════════╝
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Поставить на особый контроль!
Провести анализ условий эксплуатации.
Диагноз по различным критериям:
По составу газов:
Диагноз неопределенный.
По критерию отношений:
Теpмический дефект низких температур.
Tемпература нагретой точки: 416 град. C
Новая периодичность отбора проб в днях: 10
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ ГАЗОВ БЕЗДЕФЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ: увеличе-
ние нагpузки тpансфоpматоpа; к.з. и пеpенапpяжение, доливка
маслом, бывшим в эксплуатации и содеpжащим pаствоpенные газы;
пеpегpевы из-за дефектов системы охлаждения (повpеждение двигате-
ля обдува, масляного насоса); пеpегpев масла теплоэлектpонагpева-
телями пpи его обpаботке в дегазационных и дpугих установках;
выделение газов, поглощенных пpи пpедшествующем повpеждении.
nipe
Пользователь
Ранг: 304


18.04.2013 // 11:15:04     
Нужны режимы хроматографа -температуры узлов, давления. расходы! Первичная информация всегда - это хроматограмма, а итоговая таблица (это уже результаты расчета) - ничего не дает. К тому же укажите - какие колонки используете.
Перепелкин К
Пользователь
Ранг: 840


19.04.2013 // 0:14:52     
Что-то у вас страшное по водороду... Нужна картинка вашей хроматограммы, обязательно с разметкой, по которой все это насчитало. Сдается мне что что-то с разметкой хроматограммы у вас - типа - при вводе пробы провал, и от этого провала идет общая линия разметки основания пиков. У самых дальних пиков практически без изменений, а у самых ближних самые большие изменения.
Каталог ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
[ Информация из каталога оборудования ANCHEM.RU ]
Passiflora
Пользователь
Ранг: 16


19.04.2013 // 10:24:44     
Редактировано 7 раз(а)

А ПГС вы прогоняли, хорошо он у вас выходит? Вообще переградуировку хроматографа рекомендуется делать хотя бы раз в квартал, ну и при других обстоятельствах.
Сколько вы берёте объём газовой фазы? Если 10мл, то я так понимаю у вас 1/1. В паспорте конечно же должно стоять-объём 1000мкл, разведение 1. А диагностику вам выдаёт ХРОМАТЭК ЭНЕРГЕТИК? По моим расчётам так в этом оборудование не термический деффект, а дефект электрического характера. И графически и по отношению пар газов - ЧР с низкой плотностью энергии, да ещё повреждена твёрдая изоляция.
Rednux
Пользователь
Ранг: 82


19.04.2013 // 12:42:26     

Passiflora пишет:
По моим расчётам так в этом оборудование не термический деффект, а дефект электрического характера.
Сначала хроматограмма, потом расчёты. Хроматограммы не было ещё.
Passiflora
Пользователь
Ранг: 16


19.04.2013 // 13:30:23     
Редактировано 3 раз(а)


Rednux пишет:

Passiflora пишет:
По моим расчётам так в этом оборудование не термический деффект, а дефект электрического характера.
Сначала хроматограмма, потом расчёты. Хроматограммы не было ещё.

Не поняла вашего коментария. Ползователь привел всё необходимое (концентрации) для диагностики.
Перепелкин К
Пользователь
Ранг: 840


19.04.2013 // 15:49:31     

Passiflora пишет:

Rednux пишет:

Passiflora пишет:
По моим расчётам так в этом оборудование не термический деффект, а дефект электрического характера.
Сначала хроматограмма, потом расчёты. Хроматограммы не было ещё.

Не поняла вашего коментария. Ползователь привел всё необходимое (концентрации) для диагностики.

У нас есть большие сомнения в правильности приведенных концентраций. Поэтому и просим хроматограмму (с разметкой). В лицой ей, так сказать, посмотреть.
Rednux
Пользователь
Ранг: 82


19.04.2013 // 17:20:29     

Passiflora пишет:
Ползователь привел всё необходимое для диагностики.
Нет, не всё.

  Ответов в этой теме: 81
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9