Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 3. Метрология, ВЛК ... |
НД на МВИ горячей воды и воды тепловых сетей >>>
|
Автор | Тема: НД на МВИ горячей воды и воды тепловых сетей | ||
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
02.11.2013 // 16:27:54
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, на основании каких НД осуществляется анализ воды из системы ГВС и из тепловых сетей. Допустим на горячую воду есть соответствующий СанПиН, регламентирующий показатели качества. А вот методиками анализа какими пользоваться? Заранее спасибо. |
||
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|||
Ed VIP Member Ранг: 3345 |
04.11.2013 // 10:34:45
Вот только что об этом говорили: |
||
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
04.11.2013 // 20:58:04
Редактировано 1 раз(а) Эт я понял. Но вот допустим есть ПНДФ допустим фосфатов в питьевых, природных и сточных водах... Могу ли я по ней делать горячую и сетевую? Горячую, скорее да (ибо питьевая же, хотя процедура охлаждения нигде не регламентируется), а вот сетевую, думается мне, нет. И как этот момент в ОА прописывать? |
||
Ed VIP Member Ранг: 3345 |
05.11.2013 // 9:20:59
Что Вы имеете в виду под термином "сетевая"? Вода тепловых сетей? Вода сетей питьевого водоснабжения? Или каких? |
||
сергей васильевич Пользователь Ранг: 481 |
05.11.2013 // 9:37:21
Господа! Могу ошибаться, но разве на горячую воду есть нормативы? Был у меня подобный заказ от ТСЖ, я подобных не нашел, а сравнивать с другими водами не совсем корректно |
||
Ed VIP Member Ранг: 3345 |
05.11.2013 // 10:25:05
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ... 3.1.5. Исходная вода для СЦГВ, поступающая непосредственно на теплоисточники и тепловые пункты, должна соответствовать требованиям технических регламентов и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, регламентирующих безопасность и безвредность питьевой воды. ... 3.1.9. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде. |
||
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
||
klepanka Пользователь Ранг: 214 |
05.11.2013 // 15:17:15
Все ГВС по питьевой воде, подпиточная, сетевая, котловая и прочая по разным ОСТ, РД и т.д. Мы по РД 24.031.120-91 многие показатели аккредитовывали, есть хорошие РД в серии "Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения жесткости, щелочности и т.д. |
||
Ed VIP Member Ранг: 3345 |
05.11.2013 // 16:26:11
Да, есть серии ОСТ 34-70-953... и РД 34.37.523... Там действительно есть неплохие отработанные многими поколениями теплоэнергетиков методики. Но это – МВИ. А вопрос-то был по нормативам. Насколько я помню, у теплоэнергетиков это ПТЭ, на сегодняшний день - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». А по РД 24.031.120-91 контролируется только 14 простеньких показателей. Поскольку это документ Минтяжмаша, то, естественно, контролируется только то, что может котлам «навредить». |
||
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
05.11.2013 // 16:47:53
Котлам да... дело в том, что в нашей богодельне есть еще лаборатория испытания отопительных приборов и они наседают, чтобы мы как бы это сказать... помогли им испытывать свои приборы с точки зрения влияния на них рабочей среды. Ну и да, вопрос был и по нормативам и по МВИ. В любом случае, всем признателен за ответы. |
||
klepanka Пользователь Ранг: 214 |
06.11.2013 // 9:01:06
Вообще-то вопрос также был "какими методиками анализа пользоваться" А зачем контролировать то, что котлам не может "навредить"? Водоподготовка в тепловых сетях, слава Богу, не атомный реактор, и контролируемые показатели достаточно простые |
|
||
Ответов в этой теме: 9 |
|