| Российский химико-аналитический
портал |
химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
![]() |
|
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
![]() |
вопрос к энергетикам! >>>
|
![]() |
| Автор | Тема: вопрос к энергетикам! | ||
|
Мишель Пользователь Ранг: 46 |
Подскажите, пожалуйста. Готовлю отчет по проекту котельной и в проекте написано, что вода должна соответствовать РД 24.031.120-91, но водогрейный котел не Российский - Viessmann, и у него требования по воде значительно выше (например жесткость 10 мкг-экв/л). На что опираться? И есть ли документ или ссылка, где это четко регламентируется? Спасибо. |
||
|
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|||
|
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Мишель! Я с этим РД никогда не сталкивался, это РД Минтяжмаша, у нас есть свой РД 34.37.506-88 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ И ВОДНО-ХИМИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ ВОДОГРЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ". Но я посмотрел и там (в РД 24) в области применения сказано, цитирую: Методические указания распространяются на стационарные прямоточные водогрейные котлы теплопроизводительностью от 2,33 МВт (2 Гкал/ч) до 209 МВт (180 Гкал/ч) с температурой сетевой воды на выходе из котла не более 200 °С, изготавливаемые предприятиями Минэнергомаша СССР по ГОСТ 21563-82. МУ могут быть распространены на водогрейные котлы такого же типа, изготовленные ранее предприятиями отрасли и предприятиями других ведомств, а также на импортные котлы при условии получения соответствующего подтверждения от специализированной (головной) научно-исследовательской организации(подчеркнул я). Я считаю, что главный здесь, все-таки, производитель котла - ему виднее, как его эксплуатировать (конечно, если его нормы жестче, чем по РД). |
||
|
Мишель Пользователь Ранг: 46 |
Поняла, спасибо, а электронную версию (если не затруднит) не вышлите? yultkach@yandex.ru |
||
|
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Эл. версию чего? У меня есть только РД 34. Нужно? |
||
|
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Они у нас теперь СО (Стандарты отрасли), под теми же номерами. Если есть эл.версия, кинь мне, пожалуйста. Вообще же, они действуют вне зависимости от ведомственной принадлежности оборудования, а ежели Производитель указал в своих документах более жёсткие требования, то действуют его (Производителя) ТУ. |
||
|
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Сергей! До тебя что-нибудь долетело? А то мне идут какие-то грозные предупреждения от сервера! |
||
|
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
||
|
Мишель Пользователь Ранг: 46 |
РД 34, пожалуйста, если можно! |
||
|
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Были-были проблемы с почтой, но вроде, я их решил. Если не трудно, повтори! Заранее благодарен, С. Костиков |
||
|
Мишель Пользователь Ранг: 46 |
Мне так и не долетело, пишет, что документ поврежден.
|
| |
||
|
Ответов в этой теме: 8 |
||