Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Очистка воды (ХПК и БПК при очистке сточных вод) >>>
|
Автор | Тема: Очистка воды (ХПК и БПК при очистке сточных вод) | |||||
Александр Пользователь Ранг: 11 |
23.05.2003 // 15:13:12
Редактировано 2 раз(а) Как можно понизить показатели ХПК и БПК при очистке сточных вод? Какими методами и приборами можно определять показатели ХПК и БПК? |
|||||
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
||||||
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4450 |
03.06.2003 // 18:57:42
Скорее всего Вы имеете в виду следующие интегральные показатели качества воды: ХПК - химическое потребление кислорода БПК - биологическое потребление кислорода ХПК определяется бихроматометрией с химическим или электрохимическим окончанием. БПК - определяется по остаточной концентрации кислорода: вода насыщается кислородом, оставляется на некоторое время, потом определяется остаточная концентрация растворенного кислорода. Параметр указывает на активность (жизнедеятельность) бактерий. |
|||||
Лариса Пользователь Ранг: 14 |
03.06.2003 // 21:15:11
Только если Вам нужно оценивать бактериальную контаминацию сточных вод, без рутинных микробиологических методов все равно не обойтись. Не все бактерии, которые в этих самых водах обитают, нуждаются в кислороде. Если Вам нужна более подробная информация на сей счет, напишите. |
|||||
Александр Пользователь Ранг: 11 |
04.06.2003 // 11:06:24
Что такое бактериальная контаминация? |
|||||
Лариса Пользователь Ранг: 14 |
04.06.2003 // 13:25:20
В переводе на человеческий контаминация - это загрязнение. |
|||||
Александр Пользователь Ранг: 11 |
05.06.2003 // 15:17:14
Редактировано 2 раз(а) Бактериальное загрязнение оценивать ненадо. Может ли повышенная концентрация нитритов и амонийного азота влиять на значения ХПК и БПК (завышеные)(а другие параметры в норме)? Возможно это обусловлено недостаточным окислением нитритов и амонийного азота до нитратов (при ПДК(NO3)=40мг/л фактически имеем 2мг/л)? Если да, то как можно ускорить процесы окисления в сточных водах? |
|||||
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
|||||
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4450 |
05.06.2003 // 15:30:34
Уважаемый Александр, повторяю... терминов ХСК и БСК не существует... как и ГДК впрочем... |
|||||
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4450 |
05.06.2003 // 15:32:19
Попробуйте пропускать копрессором воздух... именно такой подход применяют на мосводоканале, но... насыщение воды кислородом приводит к крайне быстрому окислению металлических конструктивов... |
|||||
Александр Пользователь Ранг: 11 |
06.06.2003 // 10:57:28
Редактировано 1 раз(а) Ой, извените, это ХПК и БПК, а ПДК устанавливает экологическая служба. |
|||||
КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |
07.06.2003 // 12:25:28
Ну расшифруйте наконец ваши иероглифы!!! (ХСК, ХПК, КП, БК) и прочее прочее ... |
|||||
Александр Пользователь Ранг: 11 |
10.06.2003 // 9:45:06
Редактировано 2 раз(а) ХПК - химическое потребление кислорода БПК - биохимическое потребление кислорода ПДК - предельно допустимая концентрация Теперь все понятно?? |
|
||