Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Установка получения воды очищенной для аптеки >>>
|
Автор | Тема: Установка получения воды очищенной для аптеки | ||
Olivka Пользователь Ранг: 214 |
19.11.2008 // 21:11:33
Многие больничные аптеки оснащены дистилляторами, которые не позволяют избавиться от аммиака. Посоветуйте, какую систему водоочистки им можно посоветовать. Производительность должна быть около 500 -1000 л/сут. Есть ли установки обратного осмоса доступные по цене? |
||
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|||
N-Виталий Пользователь Ранг: 630 |
20.11.2008 // 5:24:40
Установки есть, но стоят дорого, попробуйте посмотреть отечественные разработки. У нас стоит буржуйская система производительностью 3 л\час, отдали за ней почти четверть лимона наших рублей. |
||
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
20.11.2008 // 8:48:47
Редактировано 1 раз(а) Установки такие есть, дорогие, да и расходники будут стоить не мало. Действительно, посмотрите отечественного производителя систем водоподготовки. На следующей неделе будет выставка Фармтех, там должны быть производители такого оборудования. |
||
Olivka Пользователь Ранг: 214 |
20.11.2008 // 10:17:27
Спасибо, попробуем на выставке поискать. Виталий, но 3 л/час это что-то очень мало... Для производства инъекционных препаратов, наверное, не хватит. |
||
N-Виталий Пользователь Ранг: 630 |
20.11.2008 // 11:32:38
ну для нужд лаборатории хватает (в приборы, для анализа) да и старенький дистиллятор тоже работает, а производительность я привел для сравнения с ценой, система называется MILLIPOR. |
||
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
20.11.2008 // 12:26:12
Такие системы выпускают Sartorius, Christ. Millipore, наверное, самый дорогой и раскрученный бренд. Если хорошо полазить по поставщикам фармацевтического оборудования, то можно найти более бюджетные модели, но могут быть проблемы с поставкой расходных материалов. |
||
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
||
Olivka Пользователь Ранг: 214 |
20.11.2008 // 19:30:34
Скажите, а можно перед дистилляторами в питающую линию встроить что-нибудь для удаления аммиака? Полагаю, что больничные аптеки не потянут упомянутых сумм. Больницы предпочитают закрывать производственные аптеки, но не вкладывать деньги в их оснащение((( |
||
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
20.11.2008 // 20:02:05
Откуда берется аммиак в питающей линии? Надо копать оттуда. Проще устранить причину, чем последствие. Дегазация питающей воды для дистиллятора это не тот путь, по которому стоит идти. Идите на Фармтех и общайтесь со специалистами по водоподготовке. Решений много, разная цена вопроса. |
||
Olivka Пользователь Ранг: 214 |
20.11.2008 // 21:08:06
Откуда берется аммиак в питающей линии? Из водопровода |
||
tired Пользователь Ранг: 110 |
21.11.2008 // 7:54:10
Может у Вас прибор промывали чем то аммиаксодержащим для очистки? для Ваших целей подойдет ДЭ-140 или ДЭ-100 - отечественные - значит и цена соответствующая. ________________________ Если качество водопроводной воды критично - берите бидистилляторы: У этих производительность 4л/ч - но возможно найдете и больше. ________________________ Только ОЧЕНЬ желательно перед ними использовать систему дополнительной водоподготовки. Вроде бы катионит КУ-2 удаляет аммиак - гдето видел данные. |
||
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
21.11.2008 // 20:41:59
Редактировано 1 раз(а) Дорогая редакция! Я отшень удивляюсь аммиаку в водопроводе, уж не из канализации ли воду берёте? Но если даже так, то при кипячении (дистилляции) аммиак упорхнёт быстрой бабочкой. Дальше - можно катионит КУ-2-8чс с анионитом АВ-17-8чс в равных долях и фильтр с активированным углем. Всё. Чище за-бесплатно Вы ничего не придумаете. И это - с избытком, честно говоря. Особенно, если всерьёз осознать масштаб задачи: кубометр (тонну!) очищенной воды в сутки! Ничего себе, аптека! |
|
||