Доброго дня уважаемым форумчанам!
Столкнулся со следующей проблемой:
Принесли нам на ремонт ячейку усилителя LKER1 от системы контроля солёности воды и автоматической продувки в паровом котле фирмы "LOOS".
После срисовывания схемы выяснилось, что прибор измеряет не собственно электропроводность воды, а фазовый сдвиг переменного напряжения, поданного на контрольный электрод от отдельной обмотки сетевого трансформатора (~7В 50Гц).
Рабочее давление котла 9 бар.
Изначально перед котлом стояла ионообменная система водоподготовки, и с ней система работала нормально, правда, расход воды на продувку был достаточно велик. Из-за этого вместо ионообменной поставили установку обратного осмоса. Система автоматической продувки работать перестала - считает, что солёность всегда в норме. Там прилагались ккакие-то реактивы, которые работники котельной добавляли строго по инструкции - но продувки так и не последовало. Вода в котле стала пениться. Собственно, после этого появилось предположение об отказе усилителя.
Вопросы следующие:
1. Кто что-нибудь знает о зависимости сдвига фазы (другими словами - скорости ионов в воде) электросигнала от солености, температуры и давления - подкиньте ссылки на труды, плз. Желательно, с графиками и таблицами, для корректного проведения испытаний имеющегося экземпляра.
2. Может, кто уже сталкивался с подобной проблемой - буду благодарен за помощь.
3. Быть может, кому-то известны отечественные разработки измерителей проводимости котловой воды по эффекту сдвига фазы электросигнала - поделитесь ссылочками на авторов/труды/аппаратуру плз.