Ed
VIP Member
Ранг: 3345
|
17.11.2009 // 15:22:45
DiXi пишет: На выходе из фильтров и мериется рН.(с/с не более 150 мг/л, рН 7,0-10,8)
А Вы, действительно, мг с мкг не перепутали? Насколько я помню из моего "энергерического" прошлого - в этой воде (ХОВ) все требования по концентрациям - в мкг/л!
|
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
|
|
DiXi
Пользователь
Ранг: 8
|
17.11.2009 // 17:31:27
Ed пишет:
А Вы, действительно, мг с мкг не перепутали? Насколько я помню из моего "энергерического" прошлого - в этой воде (ХОВ) все требования по концентрациям - в мкг/л! Нет не перепутал....А для енергетиков вода проходит еще две стадии очистки,и получается глубокообессоленная вода....Вот там то и в мкг/л
|