Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Расход воздуха для вытяжного шкафа >>>
|
Автор | Тема: Расход воздуха для вытяжного шкафа | ||
_Marina_ Пользователь Ранг: 3 |
25.01.2010 // 10:06:47
Поскажите пожалуйста какой расход воздуха (м3/час) для вытяжного шкафа? Он зависит от марки шкафа? А есть какое-то стандартное среднее значение? |
||
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|||
NORDA Пользователь Ранг: 54 |
25.01.2010 // 11:07:36
мне кажется что производительность вытяжнго шкафа зависит от компрессора который в нем и от сечения трубы. видимо нужно посмотреть характеристики шкафов и компрессоров для них. |
||
Викторин Пользователь Ранг: 2720 |
25.01.2010 // 14:49:00
Вот для примера выдержка: Шкаф вытяжной Шкафы вытяжные лабораторные предназначены для защиты оператора и окружающей среды при работе с химически вредными веществами. В верхней части вытяжного шкафа устанавливается вентилятор или фланец (диаметром 200 мм) для подключения к центральной вытяжной системе. Шкаф вытяжной может быть укомплектован вентилятором производительностью от 600 до 900 м3/час. |
||
_Marina_ Пользователь Ранг: 3 |
26.01.2010 // 4:14:53
Спасибо. Дело в том что в помещении будет стоять несколько вытяжных шкафов, 3-5, и в зависимости от объема работ, возможно что будут работать сразу все, тогда если брать расход 1000 м3/час, получается там такая вытяжка, что дверь в помещение с трудом будет открываться.... |
||
NORDA Пользователь Ранг: 54 |
26.01.2010 // 7:09:19
ну приточку может тогда поставить? а так - у нас в коридоре дверь с трудом открывается когда тяги включены в нескольких лабах. |
||
varban VIP Member Ранг: 8699 |
26.01.2010 // 9:44:23
Редактировано 2 раз(а) А так оно и есть. Вспоминаю родную кафедру... входную дверь мог открыть только мушшина в разцвете сил. Хрупким дэвушкам эта операция была недоступна Все потому, что напрочь отсутствовала приточная вентиляция, а тяг было с полсотни... И да, компрессор для тяги ставят в очччень редких случаях. Например, если по каким-то соображениям (ТБ, коррозионная активность газов) нужно использовать эжекторный отсос. |
||
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
||
Викторин Пользователь Ранг: 2720 |
26.01.2010 // 10:43:30
С приточкой вечная проблема. Хорошо когда она есть изначально. А так это тянуть кучу воздуховодов. Зимой нужен подогрев, соответственно лишний расход и лишние затраты горячей воды или электричества. Да и женщины капризные- лишний шум им не нравится от приточки. Так что лучше попотеть при открытии двери Да девушки хрупкие у нас- редкость- обычно не только дверь откроют но ещё вытяжной шкаф сами занесут |
||
NORDA Пользователь Ранг: 54 |
26.01.2010 // 15:08:00
ну тут да, эт без вариантов, если с приточкой. кое где приточка необходимость, иначе не пропустят СЭСники |
||
ekosam Пользователь Ранг: 352 |
12.03.2010 // 9:04:20
Объем воздуха, удаляемого через вытяжные шкафы, следует определять по скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа (0,2м2 на метр длины шкафа) в зависимости от ПДК вредных веществ ПДК вредных в-в, мг/м3: свыше 50 v=0,5м/с; от 20 до 50 v=0,7м/с; от 5 до 20 v=1,0м/с; до 5 включительно v=1,3м/с; Подачу приточного воздуха в помещение лаборатории следует предусматривать в размере 90% от количества воздуха, удаляемого вытяжными системами. Остальное количество подается в коридор. Есть такой документ ВСН21-77 там всё найдете что нужно. |
||
DSP007 VIP Member Ранг: 2228 |
12.03.2010 // 12:49:39
Если хорошо продумать рекуперацию тепла в вентканалах и подогрев воздуха - то приточка за пару зимних месяцев окупится. Кубометр горячей воды на отопление уже писят рубликов... |
||
Hunter Пользователь Ранг: 107 |
13.03.2010 // 19:31:10
У нас в радиохимии линейная скорость воздуха в проеме шкафа должна быть аж 1,5 м/с. |
|
||
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |