Российский химико-аналитический портал  химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов  
карта портала ::: расширенный поиск              
 


ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ...
  1. Аналитический форум | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск

Форум химиков-аналитиков, аналитическая химия и химический анализ.

спасение лаборатории от дорожной пыли >>>

  Ответов в этой теме: 6

[ Ответ на тему ]


Автор Тема: спасение лаборатории от дорожной пыли
химик по случаю
Пользователь
Ранг: 95

18.04.2010 // 14:53:38     
Уважаемые коллеги!

В нашей лаборатории столкнулись со следующей проблемой.
Основное помещение, в котором проводятся химические анализы, расположено на первом этаже, окна его с двух сторон обращены на оживленные автотрассы города. Как результат, вся дорожная пыль оседает в лаборатории и на всем ее оборудовании, в том числе химической посуде. Наши действия: в помещении проводим влажную уборку, приборы накрываем плотными чехлами, помытую химическую посуду храним под несколькими слоями марли. Но все это дает лишь временный эффект: пыль все равно дает о себе знать.
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, свои опытом спасения лаборатории "у дороги".
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Викторин
Пользователь
Ранг: 2720


18.04.2010 // 15:10:26     
Редактировано 1 раз(а)


химик по случаю пишет:
Уважаемые коллеги!

В нашей лаборатории столкнулись со следующей проблемой.
Основное помещение, в котором проводятся химические анализы, расположено на первом этаже, окна его с двух сторон обращены на оживленные автотрассы города. Как результат, вся дорожная пыль оседает в лаборатории и на всем ее оборудовании, в том числе химической посуде. Наши действия: в помещении проводим влажную уборку, приборы накрываем плотными чехлами, помытую химическую посуду храним под несколькими слоями марли. Но все это дает лишь временный эффект: пыль все равно дает о себе знать.
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, свои опытом спасения лаборатории "у дороги".

вопрос первый- вытяжки я понимаю у вас есть- а приточка?
химик по случаю
Пользователь
Ранг: 95


18.04.2010 // 15:31:49     
К сожалению, приточной вентиляции не имеем...
Леонид
VIP Member
Ранг: 5266


18.04.2010 // 15:38:23     

химик по случаю пишет:
К сожалению, приточной вентиляции не имеем...
Плохо.
Именно вариант нагнетательной приточной вентиляции отфильтрованным воздухом и смог бы кардинально решить Вашу проблему.
Именно так организуются "чистые комнаты", где пылинки по штукам считают.
Викторин
Пользователь
Ранг: 2720


18.04.2010 // 16:40:20     

химик по случаю пишет:
К сожалению, приточной вентиляции не имеем...
Вообщем как минимум придётся вам лепить шкафчик в 1куб. метр с выводом в форточку гофрой двумя фильтрами и улиткой - и мыть их каждый вечер.
ion+
Пользователь
Ранг: 2937


18.04.2010 // 17:37:25     
Если уж совсем плохо с приточно -вытяжной вентиляцией, уговорите свое начальство на герметичный стеклопакет с кондишинами зима -лето.
А вообще-бардак ,куда ТБ смотрит?
Есть же определенные требования к лабораториям.
Каталог ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Аврора-ИТ, ЗАО Аврора-ИТ, ЗАО
Компания Аврора-ИТ специализируется на внедрении информационных технологий класса LIMS (Лабораторных Информационных Систем) на предприятиях различных отраслей промышленности. Компания осуществляет полный комплекс услуг по внедрению ПО, включая сопровождение и техническую поддержку. Компания предлагает средство для автоматизации ВЛК согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 5725 – программу «Lab5725X».
Викторин
Пользователь
Ранг: 2720


18.04.2010 // 18:01:56     

ion+ пишет:
Если уж совсем плохо с приточно -вытяжной вентиляцией, уговорите свое начальство на герметичный стеклопакет с кондишинами зима -лето.
А вообще-бардак ,куда ТБ смотрит?
Есть же определенные требования к лабораториям.

Я думаю небольшая приточка дешевле будет и полезней. Ну а вместо стеклопакета несколько тюбиков силикона и загерметезировать насмерть. И вентилятор с карманным фильтром на форточку. А про ТБшников Ксенофил и Монкей упоминала- мартышек хватает