Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Котловая водоподготовка >>>
|
Автор | Тема: Котловая водоподготовка | |||||
Artic Пользователь Ранг: 3 |
03.11.2012 // 12:10:52
Подскажите, пожалуйста! Как правильно рассчитать дозу щелочи (NaOH 100%) на м куб для подщелачивания питательной воды котла, с рH 7 до 10? Считаю, получается 16 г/м куб. Не знаю, правильно или нет... если не сложно опишите принцип расчета |
|||||
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
||||||
AlexUnder Пользователь Ранг: 1616 |
03.11.2012 // 17:37:09
Где вы взяли питательную воду с рН 7? Многое зависит от воды исходной - проще в стакане намешать и замерить, сколько именно ВАШЕЙ щёлочи потребуется. Она бывает ОЧЕНЬ разной. Как и вода. |
|||||
олег ишмухаметов Пользователь Ранг: 741 |
06.11.2012 // 9:53:24
Редактировано 1 раз(а) сделайте КИПовскую обвязку через рН-метр и насос-дозатор от расходной емкости с щелочю, и все привет семье, больше не заморачивайтесь, хотя тем кто ведет процесс наверно не мешало бы знать как такие вещи расчитываются... без обид |
|||||
олег ишмухаметов Пользователь Ранг: 741 |
06.11.2012 // 10:02:23
кстати 100%ый каустик твердый должен быть, да и при таком раскладе как Вы описываете перевести воду в щелочную среду довольно просто это сильная щелочь пару капель хватит |
|||||
vodahimik Пользователь Ранг: 6 |
04.01.2013 // 23:15:15
если еще актуально, обычно в котловой воде используется не щелочь в чистом виде, а фосфат натрия со щелочью. |
|||||
klepanka Пользователь Ранг: 214 |
09.01.2013 // 14:14:07
Проще определить экспериментально: берете 1 л воды и дозируете. У нас на практике в систему отопления около 40г на куб идет. |
|||||
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
|||||
Эдэм Пользователь Ранг: 3 |
29.04.2013 // 9:47:37
Обычно готовится рабочий раствор концентрацией до 10%. Зачем Вам щелочь в чистом виде? Это замарочно. Да и какие насосы нужно иметь.Обычные вряд ли справятся. Плюс у Вас наверно есть дозирование гидразина? Он хоть и немного,но повышает рН. А фосфатирование ведется вообще для другого дела. |
|
||
Ответов в этой теме: 6 |
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |