Российский химико-аналитический портал  химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов  
карта портала ::: расширенный поиск              
 


ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ...
  1. Аналитический форум | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск

Форум химиков-аналитиков, аналитическая химия и химический анализ.

Сброс промышленных стоков в городскую канализацию. >>>

  Ответов в этой теме: 9

[ Ответ на тему ]


Автор Тема: Сброс промышленных стоков в городскую канализацию.
kump
Пользователь
Ранг: 3126

23.02.2019 // 21:59:19     
Подскажите пожалуйста, какой нормативный документ определяет параметры сточных вод, при соблюдении которых их допускается сбрасывать в городскую систему водоотведения.
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
SergeyK
Пользователь
Ранг: 2168


23.02.2019 // 22:30:03     
Редактировано 2 раз(а)

В Ратушу вашего местного феодала прогуляйтесь:
bit.ly/2SiMiYc
bit.ly/2Smq0oi
OldBrave
VIP Member
Ранг: 1314


24.02.2019 // 14:12:53     

kump пишет:
Подскажите пожалуйста, какой нормативный документ определяет параметры сточных вод, при соблюдении которых их допускается сбрасывать в городскую систему водоотведения.

promo.ecoindustry.ru/l/docu.html?utm_source=news.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=37154903&utm_term=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&yclid=803264527681226584
kump
Пользователь
Ранг: 3126


24.02.2019 // 18:41:16     
Спасибо коллеги, вы зажгли путеводную звезду в полном мраке моего невежества.
kump
Пользователь
Ранг: 3126


09.05.2019 // 12:40:19     
Интересная картина получается.
Просмотрел региональные требования к параметрам сточных вод для сброса в канализацию. Практически везде сухой остаток не должен превышать 1000мг/м3
Это как возможно? У нас в Ростове и области минерализация воды ЦВС начинается обычно от 1500-2000 и это считается зашибись, как классно.
Глупость или коррупционная закладка? Ведь привести сточные воды в соответствие практически невозможно.
clatrat
Пользователь
Ранг: 975


09.05.2019 // 22:12:00     

kump пишет:

Глупость или коррупционная закладка? Ведь привести сточные воды в соответствие практически невозможно.


А сами как думаете ? Если что, ситуация, когда нормы выхода по элементам "стоков" меньше, чем изначально содержится таковых в водопроводе - типичная.
Каталог ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02 Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02
Аппаратно-программный комплекс (АПК-02) предназначен для модернизации хроматографов серий ЦВЕТ-100, ЦВЕТ-500, и обработки получаемой с них информации на системе обработки хроматографических данных ЦветХром для Windows.
[ Информация из каталога оборудования ANCHEM.RU ]
OldBrave
VIP Member
Ранг: 1314


10.05.2019 // 14:01:36     
Редактировано 1 раз(а)


kump пишет:
...Ведь привести сточные воды в соответствие практически невозможно...
А почистить? Об этом не задумывались? Минерализация, она разная бывает...
vmu
Пользователь
Ранг: 1237


10.05.2019 // 14:42:58     

kump пишет:
1000мг/м3
мг/дм3
kump
Пользователь
Ранг: 3126


10.05.2019 // 18:11:29     
Редактировано 1 раз(а)


OldBrave пишет:

kump пишет:
...Ведь привести сточные воды в соответствие практически невозможно...
А почистить? Об этом не задумывались? Минерализация, она разная бывает...

Там без детализации. Сухой остаток.
И закон Ломоносова -Лавуазье никто не отменял, это насчёт рекомендаций разбавлять осмосом.
kump
Пользователь
Ранг: 3126


10.05.2019 // 18:11:41     

vmu пишет:

kump пишет:
1000мг/м3
мг/дм3


Да.

  Ответов в этой теме: 9

Ответ на тему


ААС, ИСП-АЭС, ИСП-МС - прямые поставки в 2022 году

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU:      [ Все новости ]


ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРИИ ЛИТЕРАТУРА ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТА КАЛЕНДАРЬ ФОРУМ

Copyright © 2002-2022
«Аналитика-Мир профессионалов»

Размещение рекламы / Контакты