требования к помещению испытательной лаборатории >>>

  Ответов в этой теме: 6

[ Ответ на тему ]


Автор Тема: требования к помещению испытательной лаборатории
falco
Пользователь
Ранг: 5

11.11.2008 // 11:15:03     
Доброго времени суток! коллеги, помогите. Возникла необходимость организаци испытательной лаборатории нефтепродуктов "с нуля". Подскажите нормативные документы регламентирующие требования к помещению лаборатории, к размещению помещения относительно других зданий, жилых помещений. Кстати, каким образом присваивается помещению лаборатории категория взрывопожароопасности (по справочнику или должен придти пожарник и составить соответствующий акт)? Буду благодарен любой информации
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Nadine
Пользователь
Ранг: 80


15.11.2008 // 8:53:09     

falco пишет:
Доброго времени суток! коллеги, помогите. Возникла необходимость организаци испытательной лаборатории нефтепродуктов "с нуля". Подскажите нормативные документы регламентирующие требования к помещению лаборатории, к размещению помещения относительно других зданий, жилых помещений. Кстати, каким образом присваивается помещению лаборатории категория взрывопожароопасности (по справочнику или должен придти пожарник и составить соответствующий акт)? Буду благодарен любой информации
Здравствуйте, falco! Год назад у меня был такой вопрос и я его выносила на форум. Уверена, что сейчас Вам предложат массу стандартов типа ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 , МИ 2427-97. Конечно, изучить их необходимо. Конкретно в них не указано, какими объемами должно быть помещение для анализов (в смысле цифры)))). Когда возник вопрос о помещении,ммм. Мне просто, сказало в итоге начальство, что выбирать не из чего . Что дают, то и оборудуй, обставляй. Единственное, переделали проект и сломали стену. В итоге получилось 28 м2. Установили противопожарную дверь.
Объекты анализа -масла и дизтопливо. Категорию взрывопожароопасности устанавливают наши ТБ. Присвоена категория В2. А о каком Вы справочнике говорите? В настоящее время основа -ФЗ №123 от 23.07.2008 "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" ст.27. Там все написано про категории.
falco
Пользователь
Ранг: 5


17.11.2008 // 9:27:51     
Редактировано 1 раз(а)

Nadine, спасибо. Видимо эта тема давно всем надоела. Мне тоже приходилось работать с уже готовыми лабораториями, а тут все с нуля: оборудование, помещение, пожарники, ростехнадзор и т.д. спасибо за подсказку с "пожарным" регламентом, про него я забыл.
Hotfinn
Пользователь
Ранг: 2


20.11.2008 // 12:22:41     
Перечень нормативно-тех. документации по требованиям к зданию (помещению) лабораториии:
ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперераб. предпр. ТУ
ГОСТ Р 51858-2002 Нефть
РД 39-0147103-354-89 Типовое положение о лаборатории, производ. анализы нефти при приемо-сдаточных операциях.
ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений. МНП Гипровостокнефть, Гипротюменьнефтегаз, БашНИПИнефть.
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов
СНиП 31-032001 Производственные здания
СНиП 2.03.013-88 Полы
НБП 1045-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
СНиП 2.04.05-91 Санитарные нормы пром. предприятий
Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - А ( по НБП 105-03)
Степень огнестойкости - Ш, СО (по СНиП 31-03*-2001, СНиП 21-03-97)
Вот вроде все....
lisss46
Пользователь
Ранг: 1


12.05.2011 // 13:54:47     

falco пишет:
Доброго времени суток! коллеги, помогите. Возникла необходимость организаци испытательной лаборатории нефтепродуктов "с нуля". Подскажите нормативные документы регламентирующие требования к помещению лаборатории, к размещению помещения относительно других зданий, жилых помещений. Кстати, каким образом присваивается помещению лаборатории категория взрывопожароопасности (по справочнику или должен придти пожарник и составить соответствующий акт)? Буду благодарен любой информации

Я хотел бы с Вами проконсультироваться по организации ИЛ, как с Вами можно связаться?
Loram
Пользователь
Ранг: 1


24.10.2011 // 13:16:02     
А для анализа воды? Был какой-то СНиП за 50-е годы. Как его найти? Уменя есть только РСТ РСФСР 728-85.
Каталог ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
[ Информация из каталога оборудования ANCHEM.RU ]
Mihail83
Пользователь
Ранг: 29


03.04.2012 // 15:06:16     
Редактировано 1 раз(а)


Nadine пишет:
Категорию взрывопожароопасности устанавливают наши ТБ. Присвоена категория В2. .

Hotfinn пишет:
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - А ( по НБП 105-03)
Степень огнестойкости - Ш, СО (по СНиП 31-03*-2001, СНиП 21-03-97)

Подскажите пожалуйста, на что влияет категория пожарной безопасности?