Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Физические и химические лаборатории в проектировании >>>
|
Автор | Тема: Физические и химические лаборатории в проектировании | |||||
Juli Пользователь Ранг: 5 |
27.04.2005 // 12:47:28
Здравствуйте! Нам необходимо запроектировать лаборатории, на Химическом заводе! Для этого необходимы нормы проектирования общехимических лабораторий с использованием пажароопасных, токсичных реагентов. Спасибо! |
|||||
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
||||||
lisa1958 Пользователь Ранг: 159 |
28.04.2005 // 8:33:58
ГОСТ 17025 , ГОСТ Р 51000, ГОСТ 12.1.007-76, ПОТ Р М, ППБО 103-79 и там ссылки есть всякие... |
|||||
Juli Пользователь Ранг: 5 |
29.04.2005 // 8:46:32
Редактировано 1 раз(а) Спасибо большое за информацию! Я уже стала отчаиваться! С благодарностью Юлия. |
|||||
Арно Пользователь Ранг: 87 |
29.04.2005 // 11:37:41
Эти документы имеют крайне косвенное отношение к проектированию химических лабораторий! Основными документами при проектировании являются совсем другие документы. Если Вы до этого не проектировали похожие объекты, то задача на самом деле не из легких. По-этому советую обратится к организаиям специализирующихся на этом. Со своей стороны могу дать пару-тройку адресов, ну а если все-же захотите сию сферу освоить сами, то помогу с документами. У меня есть готовые проекты лабораторий (в той конторе в которой служу, делаем примерно 2-3 проекта в месяц), но к сожалению передать их не могу, это связано с коммерческой тайной, но кое-какие выдержки привести могу. |
|||||
lisa1958 Пользователь Ранг: 159 |
06.05.2005 // 8:35:09
мы проводили полную реорганизацию лаборатории, проект составляли наши проектировщики, им хватило и этих документов, и вообще с чего-то надо начинать... а все стараются срубить денежек |
|||||
Арно Пользователь Ранг: 87 |
06.05.2005 // 10:21:51
Реорганизация (реконструкция и т.п.) когда есть все согласования это одно, а когда с нуля - это совсем другое! А на счет денежек - но Вы же то же не работаете бесплатно . И это тоже работа и поверьте тяжелая (одних согласований листов на 200 собрать нужно !). |
|||||
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
|||||
Juli Пользователь Ранг: 5 |
12.05.2005 // 9:37:13
Здравствуйте! Долго не могла зайти на форум были проблемы! Если всеже возможно........помогите ... любой информации буду рада и благодарна Спасибо! |
|||||
Леонид VIP Member Ранг: 5266 |
12.05.2005 // 9:52:29
Начнем с того, что лаборатория лаборатории - рознь. Многие моменты завязаны на класс помещения (как правило В или Д) по пожаробезопасности. Если анализировать газ, нефть и нефтепродукты - это одно, а воду и почву - совсем другое. Определитесь с этими моментами. А уж все особенности проектирования таких помещений прописаны в СНиПах. |
|||||
Арно Пользователь Ранг: 87 |
12.05.2005 // 10:30:02
Начните с того, что составьте технологическую схему, т.е. полный перечень оборудования с примерной расстановкой по помещениям. Второе напишите полный перечень веществ которые обращаются (будут обращаться) в Вашей лаборатории и их количество в размере суточной потребности ( и не более! А то категорийность сильно подскочит). Отдельно составив список на ЛВЖ и ГЖ, кислоты + щелочи, газы. Составив этот список (а на это уйдет по хорошему 1-2 недели) по следующим документам : 1. «Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ-105-03» 2. МВД РФ. Пособие по применению НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» при рассмотрении проектно-сметной документации. 3. МВД РФ НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 4. ВНТП 02-97, Минатом России. Ведомственные нормы технологического проектирования «Перечень помещений и зданий предприятий отрасли с установлением их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ и оборудования их автоматическими установками тушения и обнаружения пожара». 4.Классификация помещений - по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ). Определяете (расчитываете - если делаете рабочую документацию!)категорию помещений (А, Б, В, Д). По пожарной нагрузке определяете принадлежность (например для категории В существует 4 различных типов В1, В2, В3 и В4). Старайтесь не вылезать за категорию В. Если будут проблемы расскажу несколько исскуственных способов по снижению категорийности. Если есть е-mail скину примерный расчет. |
|||||
Juli Пользователь Ранг: 5 |
01.06.2005 // 11:10:28
Спасибо огромное! Бесконечна благодарна за любую информацию, кстати от расета не отказалась бы! tatnkproekt@mail.ru С уважением Юлия! |
|||||
Raouf. Пользователь Ранг: 15 |
14.06.2005 // 21:49:16
Как я понимаю, единственный способ снижения категорийности- подбор кратности воздухообмена уменьшающей концентрацию паров лвж до значений, которые при взрыве дают избыточное давление ниже регламентированного значения. Кстати, как на практике рассчитывается пожарные нагрузки? |
|
||