Некоторые вопросы, касающиеся воздухообмена хим. лабораторий >>>
|
![]() |
Автор | Тема: Некоторые вопросы, касающиеся воздухообмена хим. лабораторий | |||||
Hyppno Пользователь Ранг: 4 |
![]() Всем добрый день. В принципе вопросов три. 1. Во всех нормативах прописано, что воздухообмен лаборатории определяется по местным отсосам. НО. Также пишется и про общеобменку. По поводу как раз общеобменки подробно написано только в одном нормативе: "Указания по проектированию помещений аналитического контроля и лабораторий предприятий по нефтепереработки нефти и производству продуктов оргсинтеза У-ТХ-04-88.", спасибо за него Вадиму. ![]() 2. Почти везде пишется - 90% притока в зал, 10% -в коридор. Вопрос вот в чём. Это касается только вентиляции местных отсосов или общеобменка при расчете считается также? 3. Блокировка вентиляции. Для простой лаборатории, где один аналитический зал блокируется приток с вытяжкой и фактически в шкафу управления будет одна кнопка включения и выключения вентиляции? Или как-то иначе? На одном из объектов предписали вывести на щит отдельно приток (кнопку) и вытяжку. Но где тут логика? Спасибо большое, С уважением, Павел. |
|||||
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
||||||
Hyppno Пользователь Ранг: 4 |
![]() Да, и вот ещё что забыл! Существует предельно допустимая кратность в лаборатории. Опять же в "указаниях ..." есть такая цифра и равняется она 40. Но остальные нормативы по этому поводу не пишут ничего. Получается как будто сколько получилось столько получилось. Хоть 100 крат. Как всё-таки обстоит дело? |
|||||
Novichok Пользователь Ранг: 121 |
![]() Уважаемый Павел, не могли бы Вы мне выслать этот документ ""Указания по проектированию помещений аналитического контроля и лабораторий предприятий по нефтепереработки нефти и производству продуктов оргсинтеза У-ТХ-04-88.", Заранее благодарю, Марат hplc@mail.kz |
|||||
NinaV Пользователь Ранг: 11 |
![]() В связи с проведением технической оценки состояния лаборатории буду также очень признательна, если Вы поделитесь со мной выше названным документом. Заранее спасибо. nvak@yandex.ru |
|||||
HelenK Пользователь Ранг: 4 |
![]() Пожалуйста, если не затруднит, и мне вышлите этот документ. elena_korchevska@mail.ru Спасибо |
|||||
RudakovOB Пользователь Ранг: 67 |
![]() Я считаю, что этот документ вообще надо вывесить на сайте! |
|||||
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
|||||
NinaV Пользователь Ранг: 11 |
![]() Редактировано 1 раз(а) А документ-то никто и не прислал ![]() Павел, а-у-у-у-у... |
|||||
Узакова Пользователь Ранг: 9 |
![]() Павел, здравствуйте! Буду Вам признательна, если и мне отправите выше указанный документ. aisha8@rambler.ru |
|||||
Kir Пользователь Ранг: 35 |
![]() Редактировано 1 раз(а) 1. Очень жаль всех расстраивать, но У-ТХ-04-88 утратил силу в связи с введением У-ТХ-04-2004, разработанного ОАО "Омскнефтехимпроект" с участием целой группы проектных институтов. Этот документ является их коллективной собственностью. Я думаю за текстом документа надо обращаться к ним. 2. 90% притока - в зал, 10% - в коридор. А от общеобменной или местной вентиляции - от той где воздухообмен больше. 3. Логика в выводе в щит двух кнопок (приток и вытяжка) в том, что когда вытяжка не работает, вентиляция помещений (общеобменная) все равно должна осуществляться. Это происходит за счет подпора воздуха и "холостого выхлопа" через вытяжные шкафы, зонты и т.д. |
|
||
Ответов в этой теме: 8 |
|