Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Проблема с базовой линией на ГХ. >>>
|
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
28.10.2009 // 19:12:52
Спасибо Вам большое, я завтра постараюсь подробно (и с рисунками ) описать поведение базовой. К сожалению, интернета на работе нет, так что получиться ближе к вечеру. |
|||||
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
||||||
12345 Пользователь Ранг: 661 |
28.10.2009 // 19:14:22
Советую всё же проверить, не совпадает ли частота колебаний базовой линии с частотой включения компрессора. Ещё можно отключить колонку от детектора и заглушить детектор со стороны колонки. Если колебания базовой не исчезнут, то газ-носитель тут не причём. Потом можно отключить поддувочный газ. Всё при этом должно работать хорошо. Если колебания базовой не исчезнут, то поддувочный газ тут не причём. Остаётся водород или воздух. Лично я предубеждён, что это воздух. Я думаю, что колебания должны исчезнуть, если уберёте фильтр из линии воздуха. |
|||||
virtu VIP Member Ранг: 2135 |
28.10.2009 // 20:52:38
Редактировано 2 раз(а) to Monkey: 1. Вы снимаете "воздух" и "водород" и ставите на новый прибор - все ОК. 2. Затем развод "водорода" на два прибора и... Если после разводки "водорода" на новом было все ОК, тогда скорее всего и правда воздух, только вот не понятно. Может просто у Вас водорода не хватает? Поднимите давление на генераторе водорода - если это так. Да и проверьте как следует линию и места крепления. (как это понять - "не видно"?) Компрессор у Вас какого типа? |
|||||
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
29.10.2009 // 17:41:33
Редактировано 4 раз(а) "Не видно" - не видно пузырьков при обмыливании. Просушка наполнителей (цеолит) для фильтров компрессора "Хроматэк" нам не помогла. Вилку от компрессора в розетке перевернули - безреультатно. Периодичность "зубчиков" совпадает с работой компрессора ("зуб даю" хотя, если честно, нам уже не до шуток). Базовая до поджига пламени ровная, поджиг выглядит как обычно, а затем все и начинается с включения компрессора. |
|||||
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
29.10.2009 // 18:36:52
Компрессор включается примерно через каждые 4 мин., работает секунд 20. В момент включения базовая находиться почти на вершине "зубца", доходит до вершины секунд за 10, следующие 10 секунд идет вниз, затем компрессор выключается а базовая спускается вниз, затем снова подъем и включение компрессора не доходя до вершины |
|||||
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
|||||
12345 Пользователь Ранг: 661 |
29.10.2009 // 18:37:04
Раз период зубцов совпадает с периодом включения и выключения компрессора, то, по-моему, надо проверить выходное давление, установленное на компрессоре. На входе воздуха у Шимадзу 2010 давление должно быть 300 - 500 кПа. По возможности, уберите фильтры из воздушной линии. |
|||||
Grunden Пользователь Ранг: 4 |
30.10.2009 // 11:53:09
Смените на компрессор с бОльшим объемом, напр., автомобильный на 20 л. Подкачка будет гораздо реже, 1 - 2 раза в сутки. |
|||||
Викторин Пользователь Ранг: 2720 |
30.10.2009 // 13:19:58
Редактировано 1 раз(а) Что-то я не совсем понимаю- какое давление даёт компрессор и на каком работает хроматограф? То ли регулятор давления на хроматографе совсем не справляется, то ли давление на компрессоре слишком маленькое- и его надо поднять повыше. Ну покупать автомобильный для проверки- это перебор, тогда проще газовый балон литров на 50 последовательно поставить в качестве ресивера- уж балон завалявшийся легче найти, ну и подумал что не помешает старый механический регулятор давления хоть от старых ЛХМов дополнительно поставить. |
|||||
ASdIM Пользователь Ранг: 21 |
30.10.2009 // 14:48:35
Наверняка проблема в электронике. Либо в настройках что-то сбилось, либо с железом проблемы. Может в колонке или детекторе чего лишнего, или в газе-носителе. могу посоветовать с др.колонкой (прокондиционированной) попробовать. Ну а вообще, там условия могут не выдерживаться - мало-ли, ТП врет или еще что. Тем более, если пик теперь другой формы. Пардон за очевидные вещи) Желаю успехов.. |
|||||
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
30.10.2009 // 15:46:16
Редактировано 3 раз(а) Увеличенная форма зубчика находиться на Пробовали ставить другой компрессор (брали у "атомщиков"), так "при его работе примерно через каждые 14 мин появлялся пик высотой ок. 30-40 шумов" - это со слов коллеги, лично не видела и фото, к сожалению, нет. Спасибо всем большое за отзывы, на следующей недели опять будем что-нибудь "предпринимать". |
|
||
Ответов в этой теме: 98
|
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |