Доведение китайского помещения класса А до российских норм >>>
|
Автор | Тема: Доведение китайского помещения класса А до российских норм |
Викторин Пользователь Ранг: 2720 |
06.12.2009 // 12:28:55
Редактировано 2 раз(а) Суть проблемы. Построен китайцами цех ГЛС для фасовки антибиотиков в пузырьки. Система фильтрации трёхступенчатая. На выходе стоят фильтры Н14. Генераторы влажности внутри кондиционера. Доводчиков температуры над каждым помещением нет. В кондиционере стоит озонатор воздуха. Контроля температуры и влажности в каждом помещении нет. Кондиционер с частичной рециркуляцией воздуха. Хочется услышать советы о минимальных доработках которые необходимы для запуска производства. |
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
varban VIP Member Ранг: 8699 |
06.12.2009 // 21:35:36
Прочитал жене. Она удивилась, какого ляда нужен класс А (менее одного микроорганизма/куб. м, менее 10 частиц/куб. м). для фасовки антибиотиков. Класс А очень сложно и дорого делать. Легче всего - в ламинарбоксах |
Викторин Пользователь Ранг: 2720 |
06.12.2009 // 22:03:39
Редактировано 2 раз(а) По китайски вместо ламинарбокса повешенная с двух сторон толстая прозрачная нарезанная кусками плёнка Наверху короб вентиляции. Поток надеюсь ламинарный. Частиц и микроорганизмов пока больше- посмотрим что будет завтра. У китайцев постоянно добавляется аэрозоль формальдегида. У нас запретили а нового не придумали |
optima Пользователь Ранг: 322 |
07.12.2009 // 11:14:41
"У китайцев постоянно добавляется аэрозоль формальдегида." Простите мое невежество - но это при работающих в боксе людях? |
Викторин Пользователь Ранг: 2720 |
07.12.2009 // 16:58:23
Редактировано 1 раз(а) Так китайцев много Мало того у них отсутсвует понятие техники безопасности. На инъекционной воде все трубы дистиляторов открытые, все предохранительные клапана срабатывают в лицо. На вопросы- зачем это сделано получаем ответ- чтоб не было аварийных ситуаций Зам.нач цеха ушёл домой обожжённый - и это только начало |
|
||