Российский химико-аналитический портал  химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов  
карта портала ::: расширенный поиск              
 


ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ...
  4. Химический форум | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск

Форум химиков-аналитиков, аналитическая химия и химический анализ.

Где правильно размещать двигатеьл тяги ? >>>

  Ответов в этой теме: 14
  Страница: 1 2
  «« назад || далее »»

[ Ответ на тему ]


metrim
Пользователь
Ранг: 646


21.08.2013 // 14:33:11     
Большое спасибо за мнения, будем обдумывать и соображать как "обойтись малой кровью".
По поводу "приточной вентиляции" - это естественной понятно все, при проектировании и строительстве лабораторных корпусов она всегда закладывалась и закладывается. При том она закладывается именно в конструкцию здания, а не мастрячится под помещение. Воздух надо забирать подальше от здания,температуру кондиционировать, сушить, пропускать через хепафильтры и т.д. Когда строился МГУ все так и было сделано, но в тех корпусах к которым я причастен - все это уже не работает, вентеляционные отсеки разрушены и захламлены.
Воздух при том , если лаборатория химическая и с тягами - нужно нагнетать не в помещение, а в коридор, что бы из коридора создавалось избыточное давление, а что бы "не получать по жопе дверью" на двери должен быть нормальный доводчик. Другое дело, что функционирование в полной мере таких систем я наблюдал токма на Западе, а в эрефии остались токма наноинновации.
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
ekosam
Пользователь
Ранг: 352


21.08.2013 // 15:26:04     
Нагнетать нужно не в коридор, а в саму лабораторию очищенный и подогретый (зимой) воздух, при этом в лаборатории должно быть небольшое избыточное давление, чтобы не подсасывать грязный воздух из коридора. При избыточном давлении дверь не будет сама закрываться и хлопать по ... У нас, если выключить приток, дверь так присасывается, что у женщин не всегда хватает сил открыть.
smihаilоv
Пользователь
Ранг: 3174


21.08.2013 // 16:06:05     
Редактировано 1 раз(а)


ekosam пишет:

О притоке старттопик вопросов не задавал, может ему и так всё ясно, зачем лишние слова?

Старттопик - не задавал. Imhoff немного жаловался. Наши проектировщики пользуются (боже упаси - не подумайте, что только этим) СНиП 41-01-2003. Может кому чем поможет?
metrim
Пользователь
Ранг: 646


21.08.2013 // 22:57:23     

ekosam пишет:
Нагнетать нужно не в коридор, а в саму лабораторию очищенный и подогретый (зимой) воздух, при этом в лаборатории должно быть небольшое избыточное давление, чтобы не подсасывать грязный воздух из коридора. При избыточном давлении дверь не будет сама закрываться и хлопать по ... У нас, если выключить приток, дверь так присасывается, что у женщин не всегда хватает сил открыть.
Есть одна хитрость: коридоры должны быть чистыми )
Подаваться воздух разумеется принудительно должен и в лаборатории.Там где я был - работало именно так, в коридоре было избыточное давление и двери хорошенько "присасывало". Даже те, где по низу шла решётка.
Ну и тяги там гнались не выключаясь, все были подключены у единой системе откачки и поглощения. Сисема кк то вроде динамически авторегулировалась, что бы обеспечивать приблизительное постоянное давление. Я в это не вдавался. В помещениях не было как у нас кнопок включения/выключения, а на тягах стояли измерители давления, которые при недостаточном разряжении - противно вижжали.
Но все это разумеется не для моего случая, мне бы просто, што бы обеспечить недостающие рабочие пространства....

  Ответов в этой теме: 14
  Страница: 1 2
  «« назад || далее »»

Ответ на тему


ААС, ИСП-АЭС, ИСП-МС - прямые поставки в 2022 году

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU:      [ Все новости ]


ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРИИ ЛИТЕРАТУРА ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТА КАЛЕНДАРЬ ФОРУМ

Copyright © 2002-2022
«Аналитика-Мир профессионалов»

Размещение рекламы / Контакты