| Российский химико-аналитический
      портал   | 
    химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
![]()  | 
    
       | 
    
| ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... | 
![]()  | 
    
Как выдержать дозировку хлора при обработке воды? >>>
  | 
    ![]()  | 
  
| 
  Larina Пользователь Ранг: 9  | 
  
  
  | 
||
| 
  ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  |||
| 
  NORDA Пользователь Ранг: 54  | 
  
   для Larina если вопрос в цене, вы его можете направить по адресу komarov-av{coбaчkа}yandex.ru андрею владимировичу. товарищ занимается вопросами очистки воды и поставкой реагентов и оборулования для этого.  | 
||
| 
  Larina Пользователь Ранг: 9  | 
  
   Как вы относитесь к разного рода активаторам воды? Например шунгит? Если у нас цветность водопроводной воды бывает в паводок около 70 градусов,то что будет если настаивать такую воду на шунгите?Какие-либо исследования проводились? И вообще какими фильтрами можно снять цветность с хлором?  | 
||
| 
  Димитрий Пользователь Ранг: 646  | 
  
  Что за активация ведать не ведаю, но от цветности он (шунгит) не поможет. В богатых посёлках (не скажу где  ) используют мембранные фильтры, но для индивидуального использоавания это слишком дорого.
   | 
||
| 
  Larina Пользователь Ранг: 9  | 
  
  Так написано на упаковке-активатор питьевой воды (?)  | 
||
| 
  Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  
  | 
||
| 
  sinthetic Пользователь Ранг: 3618  | 
  
  
 Тогда Вам на форум упаковщиков...  | 
||
| 
  Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4461  | 
  
   Редактировано 1 раз(а) Хммм... шунгит, активатор воды, снижение цветности... очередной миф или "лохотрон"? Larina, заведите отдельную тему про шунгит и водоподготовку. Может люди знающие что подскажут, да и общественности пригодится.  | 
||
| 
  shokhirev Пользователь Ранг: 2  | 
  
   Тема умерла или можно добавить свои семь копеек?  | 
||
| 
  shokhirev Пользователь Ранг: 2  | 
  
   Я занимаюсь автоматическими анализаторами хлора для воды. Соотношение форм свободного хлора зависит от pH воды и описывается химравновесием: (как тут вставить картинку?) Основными методами автоматического определения хлора является: 1. амперометрия (мембранная и безмембранная) - определяется только свободный хлор. Определение этим методом возможно только при pH <7.5 (определяется в основном хлорноватистая кислота HClO) и отсутствии ингибиторов и т.д. 2. и фотоколориметрия с DPD, определяются свободный, общий и по разнице связанный хлор (можно монохлорамины даже выделить из связанного хлора т.е. ди и трихлораминов) Известно что метод с DPD это наиболее точный и на его основе ведется арбитражное определение. Если будете использовать DPD метод - все по хлору будет ясно и понятно.  | 
|   | 
||
| 
     Ответов в этой теме: 89
  | 
  ||
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов»  | 