  DIV007 Пользователь Ранг: 58  | 
  
   Дмитрий, согласен в процессе водоочистки мелочей нет, все этапы важны. Как мне подсказывает интуиция, в прошлом вы занимались вопросами водоподготовки? Холодные высокоцветные мало-мутные воды Севера это особая тема для специалистов. Здесь без глубоких знаний по химии не обойтись. А хлорирование и подбор доз на сложных водах , в контексте этого топика, особенная тема. Как избежать образования ТГМ с предварительным окислением органики или флотацией или др.волнует многих. Кстати давно забытое старое (флотация) сегодня широко внедряется в Европе, в Варшаве работает пилотная установка и достаточно эффективно.  | 
||
| 
  ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  |||
| 
  Димитрий Пользователь Ранг: 646  | 
  
  Интуиция Вас не подвела. Приходилось заниматься. Был очень шокирован состоянием дел в этой части отрасли-жизнеобеспечения. Специалистов (химиков-технологов) для этой отрасли даже не готовят.  | 
||
| 
  NORDA Пользователь Ранг: 54  | 
  
   автору, может действительно характеристики воды исходной напишите, этапы водоподготовки и режим водопотребления и расход воды. ГХН если стоял- его можно реанимировать, УФ- не так уж и дорого, на похоже вам не подойдет. озонатор- дорого. ася 262611973  | 
||
| 
  Делетант Пользователь Ранг: 34  | 
  
   Редактировано 1 раз(а) Всем огромное спасибо! Отвечаю: источник поверхностный. Div007 спасибо за ликбез (ну бывает у меня, когда вопрос наболевший, самой смешно), а особенно за подробную информацию. Итог: на основе всей этой информации уговорила технолога снизить хлор, но только после паводка, где - нибудь в июне. Р.S. А на счет рН и коагулянта, то когда мы вводим коагулянт, то у нас вообще ничего не меняется, только алюминий повышается, а железо, как было 0,3 так и есть (даже не падает). рН кстати всегда в среднем 7,5.  | 
||
| 
  Делетант Пользователь Ранг: 34  | 
  
   Редактировано 1 раз(а) 
  | 
||
| 
  Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  
  | 
||
| 
  NORDA Пользователь Ранг: 54  | 
  
   а железо у вас в трубах еще наберется, а коагулянт какой? есть разные и на разных водах по разному работают, может вам попробовать другие? у вас вроде сульфат Al или ОХА. скиньте как нить анализ воды. suslov{coбaчkа}e1.ru по мне, так паводка не будет большого, хотя хз конечно, с природой тягаться тяжело.  | 
||
| 
  Димитрий Пользователь Ранг: 646  | 
  
  По таким данным что-то рекомендовать трудно. Нужна цветность, мутность, температура воды (это минимум). рН 7,5, как правило максимально верхний предел для коагуляции, если работать с сульфатом алюминия. Ещё зависит от точек ввода и количества точек ввода реагентов. Я пробовал частично гидролизовать сульфат алюминия карбонатом натрия и использовать такой раствор, типа ГОХА, только ГОСА. Правда по уму нужно специальную устанрвку делать в реагентном хозяйстве для удаления углекислого газа. До этого дело не дошло, никому не надо. А так дёшево и сердито. Результат был отличный. А ГОХА достаточно дороги и восновном жидкие, а значит транспортные расходы, ежели железной дорогии нет, очень высоки. Если Вы отказались от ГХН, то и ГОХА не потяните. Можно также совместно с сульфатом алюминия использовать в качестве флокулянта-гетерокоагулянта силикат натиря. Дёшево и эффективно. Нужно только научится готовить золь. Если в лаборатории химики имеются, то можно наладить дело. А по поводу специалистов для ВОС и КОС - так их никогда не было, были только строители. Для энергетики таких технологов готовят, для ЖКХ - нет. Но если очень нужно, то из путёвого химика - химика-технолога всегда можно сделать.  | 
||
| 
  DIV007 Пользователь Ранг: 58  | 
  
   Дмитрию, бывают химики в основном от науки,(у нас есть пара) которые пытаются помочь, но основная масса ВИКовцев и строителей занимающихся водоподготовкой их не понимает. Тогда они начинают искать правду, в конечном итоге в лучшем случае, один уходит а второй человек переходит в разряд журналистов - Печально. Коллеги вопрос может быть не по теме ветки, но учитывая присутствие спецов скажите как работается водоканалам по новому ГОСТ определение цветности в питьевой воде. Хотелось бы знать как на практике снизилась ли цветность, на сколько, в зависимости от состава воды? Как отнеслись к этому контролеры, вздохнули ли водоканалы. Мы работаем в Беларуси по старому ГОСТУ, но хотелось бы как в России без дополнительных затрат сэкономить коагулянт .  | 
||
| 
  DIV007 Пользователь Ранг: 58  | 
  
   Дмитрию, бывают химики в основном от науки,(у нас есть пара) которые пытаются помочь, но основная масса ВИКовцев и строителей занимающихся водоподготовкой их не понимает. Тогда они начинают искать правду, в конечном итоге в лучшем случае, один уходит а второй человек переходит в разряд журналистов - Печально. Коллеги вопрос может быть не по теме ветки, но учитывая присутствие спецов скажите как работается водоканалам по новому ГОСТ определение цветности в питьевой воде. Хотелось бы знать как на практике снизилась ли цветность, на сколько, в зависимости от состава воды? Как отнеслись к этому контролеры, вздохнули ли водоканалы. Мы работаем в Беларуси по старому ГОСТУ, но хотелось бы как в России без дополнительных затрат сэкономить коагулянт .  | 
||
| 
  DIV007 Пользователь Ранг: 58  | 
  
   Дмитрию, бывают химики в основном от науки,(у нас есть пара) которые пытаются помочь, но основная масса ВИКовцев и строителей занимающихся водоподготовкой их не понимает. Тогда они начинают искать правду, в конечном итоге в лучшем случае, один уходит а второй человек переходит в разряд журналистов - Печально. Коллеги вопрос может быть не по теме ветки, но учитывая присутствие спецов скажите как работается водоканалам по новому ГОСТ определение цветности в питьевой воде. Хотелось бы знать как на практике снизилась ли цветность, на сколько, в зависимости от состава воды? Как отнеслись к этому контролеры, вздохнули ли водоканалы. Мы работаем в Беларуси по старому ГОСТУ, но хотелось бы как в России без дополнительных затрат сэкономить коагулянт .  | 
|   | 
||
| 